欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 469 點
下載積分: 3522 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2025-06-12
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-17 22:38
想請問各位前輩,最近選用PLC 遇到規格上的問題

如果公司往例機子都是 S/S 接上P24,輸出Y 的com點 接0V

這該是稱之為 源式? 還是 漏式?

那輸出方式 繼電器 跟 晶體管 差別是….

晶體管輸出又分為 PNP NPN 這又有甚么不同呢?
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2447 個
工控威望: 2881 點
下載積分: 4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-03-23
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-18 19:37
現在的FX3U/3G/5U的,晶體管的輸入。都很多都支持S/S,也就是說漏型源型可切換。S/S接P24~~為NPN,漏型。
S/S接N24~~為PNP ,源型。
但是要注意晶體管輸出有源型  \ 漏型之分。也就是說輸出是什么型就是什么型。這一點要清楚。
需要高品質音樂(lè )資源+QQ群:723680148,音質好的音樂(lè )讓愛車如音樂(lè )海洋。享受美妙音樂(lè )帶來的超快感。音樂(lè )文件資源來聊即送。