欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-05 17:21
現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
flycloudy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 147 點
下載積分: 8198 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2017-05-31
最后登錄: 2017-11-22
查看flycloudy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 09:07
這么長的距離用485通訊末端估計夠嗆啊,以前我們做工程的時候理論單臺設備試驗測試的時候是能達到600米,但是現場26臺設備串連之后300都達不到,不知道你的現場通訊環境好不好,如果環境好的話,末端加個120歐的電阻應該能解決問題,最后我們是采用了485轉光纖才解決了問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
    flycloudy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 47 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 8198 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2017-05-31
    最后登錄: 2017-11-22
    查看flycloudy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-07-07 09:09
    引用
    引用第17樓yuxin__li于2017-07-06 09:33發表的  :

    我也覺得夠嗆啊,現場都是設備,環境肯定比較差的。
    其實在plc上面加個以太網模塊最省事了,但是成本太高了,用485轉光纖成本怎么樣



    好幾年前做的工程了,485轉光纖就是電腦和設備端各一個就可以了,我記得那時候一對是2400,現在應該更便宜,關鍵是還要架設光纖和熔接比較麻煩。我看你的總距離還是在可接受范圍內,可以考慮用純銅I芯,內芯粗一些的屏蔽雙絞線,然后末端加個120歐的電阻應該能解決,不行到時候再考慮光纖轉換。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
    flycloudy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 47 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 8198 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2017-05-31
    最后登錄: 2017-11-22
    查看flycloudy的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-07-07 09:25
    還有一種辦法是采用以太網轉串口服務器來實現,這個也不貴,1轉8的也就不到600吧,電腦到設備層用以太網,在設備層用串口,以前用過MOXA的和?档亩荚诠こ虒際中應用過,這個設備的最大弊端是運行一段時間之后會(huì )死機,需要對串口服務器重新上電,防雷效果也不好,因為我們的設備是要求通訊可靠性比較高的,最后放棄這種方案的繼續使用了。根據你的現場情況,可以考慮在設備層使用交換機,設備之間采用1轉1,或者1轉2的串口服務器來實現,也許這個方案對你真的可行哦。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
    flycloudy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 47 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 8198 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2017-05-31
    最后登錄: 2017-11-22
    查看flycloudy的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-07-07 09:27
    引用
    引用第30樓yuxin__li于2017-07-07 09:17發表的  :

    屏蔽雙絞線純銅的,大概多粗比較合適,我試一下吧,我就怕28臺帶不起來,不行的話多分幾路總線吧。
    我現在也糾結啊,用485省一點成本,實在不行用232轉網口吧,多個幾千塊錢


    建議你用1.0以上的,,一般通訊使用的是0.5的。