看了好久,沒弄明白,既然是三相設備、二相設備混用的,怎么電流是2.7A,電流不可能平衡的!如果就算最大的電流相為2.7A,5*1.5平方就可以了,漏電斷路器選6A的就可以了.三相設備4臺,10A電流,5*2.5平方的電線,根據額定電流可算出漏電斷路器電流為20A ,總線采用YJV25*5的電纜,主斷路器選125A ,因不知道距離配電房有多遠,按以上參數配是沒問題的,如果距離遠,要加大線號,且斷路器的瞬時脫扣電流要重新調整小一些,(出廠時一般都為10倍的額定電流)不然起不到保護電纜的作用!