我有6部直流電機,需同時工作。每臺電機700W、24V供電。供電采用3X20mm2+1X5mm2銅滑線。銅滑線能否滿足需要?電控柜中交流接觸器用什么規格?空開用什么規格?開關電源用多大規格幾個?請高手給幫忙計算一下。謝謝。
lin10663
Ivan
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 0
發帖數量: 3884 個
工控威望: 4339 點
下載積分: 144484 分
在線時間: 6683(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-06-06
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-25 20:34
你那算不出來~~規格不詳細
光是24v~700w>>x6>>>4200w>>175A
3X20mm2=60mm2~~~6米~~超過~60mm2加上去
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片