我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 11:47
變頻器干擾是個大問題。。。