引用引用第1樓jsnj887于2017-02-03 15:09發表的 :QD62高速計數模塊,第一你接線有問題,第二你沒有給開始計數信號,應該 是CH1 Y64 ;CH2 Y6C.如有疑問可以加我QQ623668141.
引用引用第3樓guochunyi于2017-02-04 08:02發表的 :不玩麻花疼的QQ好,因為麻花疼喜歡后臺偷窺。根據你的模塊插槽位置和設定的起始X/Y,在QD62的內部點,起始就是X60~~X6F和Y60~~Y6F了,QD62的X00是模塊就緒,根據你的模塊位置,則程序里面就要寫成X60是模塊就緒。.......