樓主  發表于: 2016-12-25 21:18
我準備做個變頻器通訊的程序,三菱變頻器跟fx3u通訊,只控制速度,其他信號都接線,最多能控制多少個變頻器?帶八個變頻器通訊周期大概是多長時間?
十六個呢?
東隅已逝,桑榆非晚。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1940 個
工控威望: 2093 點
下載積分: 11141 分
在線時間: 843(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-06-14
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-31 15:51
用485通訊寫速度十來個變頻器是沒有問題的,至于加減速同步估計不是那么容易做到。
變頻器本身就是一個干擾源,曾碰到過變頻器一啟動,通訊就斷了
做過 12個變頻器通訊 用的是國內變頻器 用 57.6k通訊 還是挺穩定的