引用引用第1樓wul2.4g于2016-10-22 19:46發表的 :檢查開關電源電壓!一般是沒有24V輸出,當將V+端子的線拆掉,開關電源電壓輸出正常!再檢查低壓線路V+和V_的電阻,一般是輸入電路中有短路現象(如光電開關損壞,線路破皮短路等),一開機開關電源短路保護,沒24V輸出電壓了,所以PLC輸入燈不亮了!PLC電源指示亮,因為它是220V 供電的。開關電源異常也會(huì )有此現象!