請教給位師傅:2、5平方線在220伏和380伏下最大負載各是多少?是用4*5*220v=4400w/4*5*380v=7600w這個算法嗎?謝謝了!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-13 10:20
這個不是三兩名說得清楚的,電工手冊上有安全載流量,可以查得到,您在選型時要降級使用,上面是國標的,實際市面上的是不足的,最好在查到的載流量的0.9左右使用,再者穿 管方式,如果金屬管穿裝,再乘以0.9,PVC乘以0.8,如果是家裝安裝220V的線路,是BV線,如地插,因為是一零一火一地三根線,還要乘0.6-0.7,還有環境溫度,再乘0.8,還有距離,因為是家裝,可忽略不計。這樣安全載流量=查得載流量*0.8*0.6*0.8,如果是工廠內安裝,還要考慮距離與功率因數。