欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-16 15:40
圖片:
圖片:
三菱PLC   晶體管輸出  控制airtac電磁閥的線圈(DC24v      3w)    你們是怎么做? 直接接電磁閥 ?加中間繼電器轉一次?  還是如下圖加保險?
王剛3796
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 5934 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2018-10-22
查看王剛3796的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-22 22:14
引用
引用第2樓xzg278363271于2016-09-16 19:37發表的  :

不科學呀   如果 晶體管 輸出 也都用繼電器轉一次  那還做PLC的廠家 還出什么 晶體管輸出呀 直接用繼電器輸出 就行了吧,

如果用伺服就得用晶體管的啊,如果沒有伺服或必須得用晶體管輸出的模塊,還選用MT而不用MR,那就是選型有問題了
王剛3796
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 5934 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2018-10-22
查看王剛3796的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-22 22:19
看一下硬件手冊,每個點可以通過的功率和電流,只要在范圍內就行,如果plc沒有富余點,建議你轉一下,應為如果燒了,你就只能換plc或加擴展模塊了