wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
公司有臺11KW的三相異步電機,星形接法,熱繼電器整定值設置20A,鉗形電流表實測電流11A,非滿負載工作狀態,最近常常工作幾十分鐘后熱繼電器跳開,公司電工認為熱繼電器整定值設置太小,應該設置22A;但我認為是熱繼電器故障造成的,大神們幫忙分析下。 |
|
---|---|---|
|
lay111
級別: 論壇先鋒
![]() |
一般起動電流是額定的5~7倍,過載設定應為1.15倍額定;過載繼電器是用來防範過載.你自我想像延伸使用了! 樓主留言:啟動電流并不會(huì )引起熱繼電器動作,而且我也說的很清楚是工作幾十分鐘后熱繼電器跳開,還有你說的1.15倍整定值出自哪里?看了下正泰官網公布的脫口特性曲線,1倍整定電流值不會(huì )引起熱繼電器跳開。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |