信捷DS2-20P4-AS伺服是差分方式編碼器反饋,我想用歐姆龍CP1H-XA40DT-D PLC接收伺服的編碼器反饋信號但不知道該怎么接線,伺服驅動器出來的線是A+ A- B+ B- Z+ Z-,請前輩們指點一下該怎么接到PLC上?
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-05-10
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-19 11:52
驅動器是差分信號,CP1H是集電極輸入。你要轉換,給你找了這種轉換器,我也沒用過。
樓主留言:
真誠感謝!
附件: DIS-OC 2CH 差分集電信號器.pdf (81 K) 下載次數:72