現有一臺測試電機性能設備是測試最大電流35A,電壓DC13V,,原有配備硬件是:

1)控制接觸器觸點功率是400VAC,50A。2)電流互感器是原邊電流60A,副邊電流100mA。

現客戶要求在這臺設備上增加測試最大電流48A,電壓DC13V,其他性能參數不變。

請問該設備中接觸器和電流互感器能在安全范圍內工作嗎?還是必須更換這兩個相應參數更大一些器件?

感謝各位大俠給出寶貴的見解!
汪喜飛
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 12075 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2016-02-24
最后登錄: 2017-10-20
查看汪喜飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-17 13:27
測試電機要帶負載工作一分鐘的時間。隨便問一下,測試電機帶負載啟動時電流會(huì )不會(huì )有影響?