守靜篤
級別: 探索解密
![]() |
控制4臺15KW電機的總電箱,主電源進線選用銅芯電纜3*50+1*25,總電源空氣開關 EZD160E 3P 160A 4臺15KW星三角啟動的風機電源分別由4個空開控制 空氣開關 IC65N 4P C40A 接觸器3個 LC1E2510M5N 25A 熱繼電器2個 LRE22N LR-E22N 16-24A 接到電機的兩根銅芯電纜選用3*6+1*4 |
---|---|
|
守靜篤
級別: 探索解密
![]() |
謝謝!D系的接觸器比E的貴了一倍。不劃算。 |
---|---|
|
守靜篤
級別: 探索解密
![]() |
灰常感謝大哥。。!主電源最后還是決定用3*35+1*16進線電纜。也夠用了,而且可以省不少錢。接觸器就換大一號的。 |
---|---|
|