用三菱變頻器FR-F740-18.5K-CHT1控制1三相電機(15KW,額定28.8A,1460rpm,cosφ0.86)時,電子過電流保護在變頻器頻率為28-30HZ左右就動作了,這是什么原因,求大神解惑!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11847 個
工控威望: 19241 點
下載積分: 14133 分
在線時間: 2771(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-06-11
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-27 15:32
假設電子熱保護為額定電流,是否在此頻率存在機械共振導致電流過大?
樓主留言:
在25HZ時,變頻輸出電壓為110V,電流為30A,電機響聲比較大,小弟是剛入行不久,還請多指教!