PLC系統設計中漏型、源型輸入輸出是硬件設計時最基本的知識,干工控行當這么多年了一直是看PLC手冊的硬件連接圖選型和設計。由于是學電子出身,工控是半路出家,對于PLC的源和漏一直都沒搞得太明白,云里霧里的,離開PLC手冊就是瞎子。前段時間也花了些功夫想把這事給搞個透徹,“漏源”首先讓我想到的就是場效應管,所以形而上學的聯想到肯定與PLC里面用的輸出功率管類型有關,西門子的PLC輸出端也的確使用的是場管,然后就把《模擬電子技術基礎》拿出來翻場效應管的特性曲線,,,,,,總之,也沒看出個通透,覺得自己是大概理解了的,再加上強行記憶,工作中也就沒再注意這事。
昨天拆那臺高仿三菱FX3U才發現個問題,輸出管用的是2SC5103,這分明就是個三極管,與漏源扯不上關系呀!
今日一早翻FX3U手冊,圖書標識確實就是三極管。這就帶來一個問題,三極管輸出仍然使用漏源的概念,并且輸入端也存在漏源的概念,這就有點奇怪了?
以前沒搞懂,就抽這個周末把這個問題搞透徹!
百度,但沒有得到我想要的結果。我想知道為什么要叫漏源,這個概念從何而來?
但百度沒有給出滿意的答案,有帖子說讓看數字電路,立馬又翻《數字電子技術基礎》也沒有說源、漏的概念,只是說集成電路帶負載時“拉電流”與“灌電流”的概念。
后來才明白“源和漏”就是“拉電流和灌電流”的概念。
先從輸出端說起:
看西門子PLC輸出結構:
[attachment=147550]
上圖是S7-200輸出,從圖上看,這是一個P溝道的場管(S7-200輸出芯片是955V,12A,60V,P溝道場管)?磮D和實際電路是場管D(漏極)接輸出端子。輸出端子有輸出時,會(huì )有一個+24V電壓。在S7-200手冊中沒有提到輸出源或漏的結構。
[attachment=147551]
上圖是S7-200CN手冊中輸出結構,源型和流型,但貌似見到的都是源行的(是10PF06,10A,60V,P溝道場管),流型的就沒有看到過呀!,
[attachment=147552]
上圖是S7-300的數字輸出模塊322-1BL00-0AA0手冊圖
[attachment=147553]
這是S7-300的數字輸出模塊功率芯片英飛凌ISO1H801G, 0.625A,N溝道場管, S(源極)接的輸出,同樣是輸出一個+24V。
[attachment=147554]
上圖是西門子S7-1200輸出接線,手冊中沒有提到輸出源和漏或流的問題。
再看臺達:
[attachment=147555]
上圖是臺達ES2系列模塊的輸出結構,安裝手冊和選型手冊中沒有提到輸出源和漏或流的問題。
看三菱:
[attachment=147556]
再看手冊中有選型說明:
[attachment=147557]
源型、漏型型號是不一樣的。從原理來看,源和漏的硬件電路是不一樣的,還不能做到通用。
看出西門子和三菱都對輸出有“源” 的定義,西門子S7-200、S7-200CN、S7-300、S7-1200、和三菱FX3U**/SS,是源輸出結構,電流都是從端子流出來的。
臺達ES2和三菱FX3U**/S-A,假設按三菱的定義,那就是漏結構,電流都是從端子流進去。
-----------------------------------------------------------------------------------------------分割線----------------------------------------------------------
下面是輸入:
[attachment=147558]
上圖是西門子S7-200/S7-200CN輸入漏、源的結構
樓下繼續