PLC系統設計中漏型、源型輸入輸出是硬件設計時最基本的知識,干工控行當這么多年了一直是看PLC手冊的硬件連接圖選型和設計。由于是學電子出身,工控是半路出家,對于PLC的源和漏一直都沒搞得太明白,云里霧里的,離開PLC手冊就是瞎子。前段時間也花了些功夫想把這事給搞個透徹,“漏源”首先讓我想到的就是場效應管,所以形而上學的聯想到肯定與PLC里面用的輸出功率管類型有關,西門子的PLC輸出端也的確使用的是場管,然后就把《模擬電子技術基礎》拿出來翻場效應管的特性曲線,,,,,,總之,也沒看出個通透,覺得自己是大概理解了的,再加上強行記憶,工作中也就沒再注意這事。

昨天拆那臺高仿三菱FX3U才發現個問題,輸出管用的是2SC5103,這分明就是個三極管,與漏源扯不上關系呀!


今日一早翻FX3U手冊,圖書標識確實就是三極管。這就帶來一個問題,三極管輸出仍然使用漏源的概念,并且輸入端也存在漏源的概念,這就有點奇怪了?

以前沒搞懂,就抽這個周末把這個問題搞透徹!

百度,但沒有得到我想要的結果。我想知道為什么要叫漏源,這個概念從何而來?

但百度沒有給出滿意的答案,有帖子說讓看數字電路,立馬又翻《數字電子技術基礎》也沒有說源、漏的概念,只是說集成電路帶負載時“拉電流”與“灌電流”的概念。

后來才明白“源和漏”就是“拉電流和灌電流”的概念。

先從輸出端說起:
看西門子PLC輸出結構:

[attachment=147550]
上圖是S7-200輸出,從圖上看,這是一個P溝道的場管(S7-200輸出芯片是955V,12A,60V,P溝道場管)?磮D和實際電路是場管D(漏極)接輸出端子。輸出端子有輸出時,會(huì )有一個+24V電壓。在S7-200手冊中沒有提到輸出源或漏的結構。

[attachment=147551]
上圖是S7-200CN手冊中輸出結構,源型和流型,但貌似見到的都是源行的(是10PF06,10A,60V,P溝道場管),流型的就沒有看到過呀!,

[attachment=147552]
上圖是S7-300的數字輸出模塊322-1BL00-0AA0手冊圖

[attachment=147553]
這是S7-300的數字輸出模塊功率芯片英飛凌ISO1H801G, 0.625A,N溝道場管, S(源極)接的輸出,同樣是輸出一個+24V。

[attachment=147554]
上圖是西門子S7-1200輸出接線,手冊中沒有提到輸出源和漏或流的問題。

再看臺達:
[attachment=147555]
上圖是臺達ES2系列模塊的輸出結構,安裝手冊和選型手冊中沒有提到輸出源和漏或流的問題。

看三菱:
[attachment=147556]
再看手冊中有選型說明:
[attachment=147557]
源型、漏型型號是不一樣的。從原理來看,源和漏的硬件電路是不一樣的,還不能做到通用。

看出西門子和三菱都對輸出有“源” 的定義,西門子S7-200、S7-200CN、S7-300、S7-1200、和三菱FX3U**/SS,是源輸出結構,電流都是從端子流出來的。

臺達ES2和三菱FX3U**/S-A,假設按三菱的定義,那就是漏結構,電流都是從端子流進去。
-----------------------------------------------------------------------------------------------分割線----------------------------------------------------------
下面是輸入:
[attachment=147558]
上圖是西門子S7-200/S7-200CN輸入漏、源的結構
樓下繼續

lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-14 17:25
繼續:
[attachment=147559]
上圖是臺達ES2對漏、源的結構

[attachment=147560]
上圖是三菱的
看三家對輸入“源”的定義,西門子S7200/S7-200CN是從端子流出來,臺達ES2和三菱FX3U是從端子流進去。西門子跟臺達、三菱正好相反呀!

本想看看美國的AB PLC如何定義,但沒有資料,不熟悉,就來看AB的變頻器也是一樣的:
[attachment=147561]
源型SRC是流進端子,與臺達、三菱是一致的。

西門子與三菱對輸入定義是相反的(至少表面上看是這樣),那就回到源和漏的基本定義來看。

源:Source,百度翻譯為“根源,本源;源頭;水源;原因;提供消息的人”。

漏:Sink,百度翻譯為“水池;洗滌池;污水坑”。

從字面意義就比較好理解了,源型,就是有電流出來。漏型,就是有電流流進去。

漏、源是有源部件的概念,也就是說漏源之分是對于有源器件而言,而不是負載。PLC的輸出,漏源顯然是指的PLC的輸出結構,而不是所帶的負載。

這樣就容易理解了,西門子、三菱源結構就是PLC流出電流。三菱、臺達的漏結構,就是PLC吸收電流。

我相信,這個理解是準確的。

PLC輸入端顯然應該是負載,他的內部結構可以簡化成一個電阻與發光二極管串聯的無源結構。那么說PLC輸入端的結構形式,顯然就應該指的是把PLC作為負載的有源器件的結構形式,這樣才說得過來,比如一臺PLC的輸出連接另外一臺PLC的輸入。

簡單點說,也就是輸入端連接的傳感器的輸出結構形式。

比如一個OC(集電極開路,NPN)輸出的三線接近開關,那么它的結構形式就是漏型的,因為它只能從外部吸收電流。這種電路剛好就是三菱FX3U、臺達ES2、AB變頻器所定義的漏型輸入。

引申一下,如果用三菱的漏型輸出,接到漏型輸入,行不行?
[attachment=147562]
結果是可以。如果換成西門子,那就不行了。
所以我覺得三菱對輸入的漏、源的定義更準確些。西門子的定義我無法理解,覺得是不嚴謹的。

這是我個人的理解,如有覺得說得不對的地方,歡迎扔板磚,大家討論才能更明白。
[ 此帖被lvpretend在2016-05-14 17:36重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(catfree) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(w45062099)
  • 下載積分:+1(sanlihu) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(qrklove) 好貼好貼!
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1266 個
    工控威望: 1436 點
    下載積分: 3703 分
    在線時間: 324(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2025-02-25
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-05-16 11:39
    引用
    引用第5樓tingfenghu于2016-05-15 21:03發表的  :
    這個就不要翻《數字電子技術基礎》,去翻模擬電子吧,模擬電子解釋比較清楚。


    開始就以為是場管的概念,仔細看了《模擬電子電路基礎》,沒說這個概念。再才翻了《數字電路》的,里面數字集成電路講輸出時說了這個概念,但我的教科書說的是拉電流和灌電流的概念,后來看了英文說明才發現就是說的一個東西。
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1266 個
    工控威望: 1436 點
    下載積分: 3703 分
    在線時間: 324(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2025-02-25
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-05-16 11:42
    引用
    引用第11樓360820于2016-05-16 10:18發表的  :
    電流經過負載行成回路就能工作

    道理很簡單,但如果各廠家定義不一樣,就會(huì )在設計時容易出現誤區,主要是傳感器的選擇與輸入的漏源嘻嘻相關?磥以后翻手冊的習慣還是不能丟。
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1266 個
    工控威望: 1436 點
    下載積分: 3703 分
    在線時間: 324(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2025-02-25
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-05-18 20:09
    引用
    引用第14樓fengrunsheng于2016-05-16 15:37發表的  :
    樓主干了那么多年工控,這點小事還弄不明白?
    還得每個活都去翻手冊?

    我對PLC I/O的漏、源一直沒有比較牢固的定義,一直都是習慣于看硬件手冊的電路圖。再則接觸的PLC品牌比較多,記憶不過來,即使是像西門子,臺達我非常熟悉的PLC,我也會(huì )翻手冊來確定,這已經形成習慣。要不是這次發現高仿三菱輸出用的是三級管,我都還以為現在PLC都用場管做輸出的。當然,用過一些基于三菱指令的板式PLC,那是用的三極管。
    說到這里,我到還有個問題一直比較困惑,那就是漏和源結構的優劣,雖然有一些自己的理解,但一直不確定,還請熱心壇友幫助解惑。
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1266 個
    工控威望: 1436 點
    下載積分: 3703 分
    在線時間: 324(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2025-02-25
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-05-19 19:52
    引用
    引用第19樓liuliangdt于2016-05-18 22:22發表的  :
    我的困惑
    [attachment=147681]


    輸入端逆向并聯發光二極管的光電耦合器是原圖的標識方法,沒有問題,不需要兩個二極管都加箭頭表示。你查詢一下常用的TLP120,TLP180等可交直流應用的光電耦合器,看他們的手冊就看到廠家就是這樣標識的。