如題,總供電是三相380V的,總電源開關是帶漏電保護的。系統中220V通過單相變壓器,把380V轉220V。
準備這樣配置。求大神指點,這樣三相電會(huì )不會(huì )不平衡?倲嗦菲鲿(huì )不會(huì )跳?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 678 個
工控威望: 819 點
下載積分: 6731 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-06-10
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 20:47
按樓主所說,不論如何連接、變壓器負荷多大,只要電源能夠提供的,都可以使用(除非你使用了需要零線的負載)。

3P帶漏電保護斷路器,只要你沒有另帶上需要零線的負載,不論你負載如何地不平衡,都可以正常使用(除非有漏電)。

因為三相不管如何不平衡,其三相矢量和都是等于零。