一客戶停機做清潔,機柜沿上電纜口進水,清理機柜上電后,FX3U電池燈亮了,故障燈閃了,通訊也掛了。打開PLC,電池倉都還能看到水,電池還有2.5V,掛了。硬件維修,通訊恢復,電池檢測電路還掛著,新電池還是亮燈,不管了。重新下載程序,這都不是事,糟糕的是那些調試參數隨著電池也都完蛋了,5個人現場,一個技術支持遠程,花了8個小時才從新校準了20%的參數,總算今天客戶可以開機了。晚上1點多,疲憊不堪。設備出廠時數據都有記錄的,但那畢竟是出廠的5年前!本來客戶上個月還備了參數,可惜是用手機備的,手機是個很不靠譜的東西。
當然,也對這個時代還不標配EEPROM的三菱FX3U嚴重吐槽!
再次提醒,三菱FX3U用戶,還是悠著點!