11年做了個污水項目,PLC是LG的,F場測試OK后客戶需要更改控制要求,外邊手動操作需要在屏上顯示每個泵的運行狀態(自動是有的、原手動沒有,每個泵都有常開的故障觸點接入PLC),但PLC已經擴展不了,另加主PLC控制柜也沒地方安裝。用矩陣方式也行不通,I0點不夠,PLC又是繼電器輸出。后來在賽格找了個LED燈 的24V脈沖輸出模塊 (10塊大洋),然后把繼電器運行信號接入對應的泵故障信號,1.5秒時間內檢測是否有脈沖輸入,若沒有,則視為故障信號、系統自動切換備用泵運行。設備已正常運行至如今。以上為工作中一些小技巧,若大家工作中有些什么小技巧可以發表共享一下!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(li051005) 感謝分享!
  • 喝杯白酒,交個朋友!