何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
![]() |
各位大師:請問一臺55KW電機空壓機改成變頻器控制,需要注意哪些數據,一般增加畫面顯示,要哪些畫面,我的想法是:畫面按原機畫面顯示,就是報警,運行情況,參數設置,運行時間等,還可以變頻柜與原機柜運行選擇。還請有經驗的大師指點。謝謝了! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
這個不僅僅是潤滑問題,還有電機的冷卻問題,因為頻率太低,電機得不到足夠的冷卻。 之前改過一臺英格索蘭40立方的螺桿式空壓機,頻率低限設置為35HZ,空氣管路上也加了壓力傳感器連接到變頻器進行閉環控制,因為是改造項目有很多的局限性。 1樓的回答沒有錯,需要綜合評估和分析方案的可行性。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |