引用
引用第1樓jonny_jean于2015-12-11 23:01發表的 :
大概看了一下說明書,您說的D值有寫在PLC的RAM區
然後又有區間是電容的,須靠電池保持充電要不然放完電,資料就沒了
或著你可以買個EEROM寫入讀出.五分鐘有點扯可能內部電池沒電了,斷電後須做FUN15 BMOV區段資料更新
給參考,有錯請指正
大師:謝謝你。
1.真的是斷電5分鐘左右,有時候3分鐘都會(huì )出現。把程序傳輸另外一個PLC測試不會(huì )出現此情況。
2.手上這兩個PLC是在之前用使用過(預計使用半年時間),后來放置一段時間(預計1年左右)未上電。目前別的設備需要就沒有購買新的,用這個來代替使用。
3.查看說明書上電池壽命為2年。FX1N說明沒有外置電池,按照說明書拆開電池與電路板焊接一起。
3.我的處理方法是:PLC上電全部復位所有寄存器(|----|m8002|-----[zrst d256 d1300] } 此方式弊端是:調整完成后必須記錄好相關參數,在此開機需要重新輸入。