三相加熱管星型接法,中性點接零線或不接零線大家認為有什么區別? |
|
---|---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
如果用星型接法,盡可能的接零。不接零,正常沒問題,但如果有一組加熱管斷線了,會(huì )發生零點漂移,導致其他電熱管也損壞。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
呵呵,既然有人問,就說明白。每相接一根加熱管,是4L說的那個情況。但更多時候,為增加功率,會(huì )多個加熱管并聯后為再分別接到三相。比如共9根加熱管,每三根并聯后接入三相,如果A相中的三根燒斷一根,這時就變成2根并聯電阻變大,如果沒有接零,A相分壓增加,A相這兩根承受的電壓就變大,就有可能再燒毀。 |
|
---|---|---|
|