夜班凌晨,接到蒸柜人員報修觸屏不顯示了,5組蒸柜都停了。到現場測量觸屏電壓10v,拔掉插頭測量還是10v,觸屏沒事?磒lc燈全亮,電壓10v,換了個開關電源,24v正常,觸屏亮了,以為修好了,過了3個小時觸屏又滅了,故障依舊,感到問題應該在外圍,隨后拔掉蒸柜指示燈控制繼電器,觸屏恢復正常,檢查外圍知識燈發現線路燒糊了,換了指示燈一切ok,竟然是指示燈燒糊連電造成的問題,接受教訓吧。