要有三個 MY2 (R1-2-3)跟一個 MY4(R4) 的繼電器
Y0 = R1 ,一組接點驅動負載電路
Y1=R2,一組接點驅動負載電路
Y2=R3,一組接點驅動負載電路
若Y0、Y1 、Y2 同時ON 則 作硬體線路判斷。R1、R2、R3 的另一組接點串聯 然後驅動 R4 的線圈。
R4 的另三組接點 斷開 R1、R2、R3 的接點驅動負載電路
R4 的第四組接點則驅動負載電路。
但這樣會(huì )變成 R1 、R2 、R3 能獨立動作,不互相影響。但 R1、R2 、R3 同時動作時,則會(huì )轉換成R4 動作,另外三個就停止負載動作了。
結論
1=>Y0 動作,此時可允許Y1或Y2 只能動作一個。R4 不動作
2=>Y1動作,此時可允許Y0 或Y2 只能動作一個。R4 不動作
3=>Y2動作,此時可允許Y0 或Y1只能動作一個。R4 不動作
4=>Y0、Y1、Y2 同時動作。R4動作。 R1、R2、R3 的驅動負載電路被斷開。
應該也達不到你的要求 => 任意動作,不相互影響。
不過要這樣作,不如增加一個PLC 輸出點,會(huì )比較好?勺兓刂频姆奖阈砸蔡岣
[ 此帖被iteerh在2015-09-08 23:43重新編輯 ]