我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容量300千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8302 個
工控威望: 10436 點
下載積分: 21235 分
在線時間: 3103(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-06-19
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-27 16:54
還需要加電容,具體多少,要根據你的實際負荷的無功量。
先再加上150KVAR吧,最好還要留出循環投切的余量的。