請教各位:

如題。UPS算是非線性負載,變頻器也算非線性負載,都會(huì )產生諧波。
那么,當電路中有UPS后帶變頻器的情況下,諧波是什么樣的情況。
比如:我有一個5KW的電機,接在變頻器上,變頻器再連接到UPS上,UPS再連接到電源。
那么,電路中的諧波是一個什么樣的請況,
若我用發電機帶UPS負載再接到變頻器那邊,容量比應該是多少?

謝謝大家!
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-20 10:19
請問:UPS和變頻器的諧波會(huì )不會(huì )疊加呢?從而導致容量比還有增大。
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-24 09:32
引用
引用第3樓lvpretend于2015-08-20 21:08發表的  :

不會(huì )疊加。因為在線式UPS本來就是一臺“定頻器”,也是交直交結構,網側諧波仍然是由二極管整流橋與直流總線電容產生。變頻器接UPS輸出,變頻器參數的諧波只局限與UPS逆變器和直流總線,F在大功率的UPS(品牌哈,不是山寨)輸入端都有功率因數校正,網側諧波很小的。


那UPS、變頻器、電機 共三級,假如三級的功率因素都是0.9,那從電網的角度看,總的功率因素是多少呢?是0.9*0.9*0.9嗎?還是其他的算法呢?

謝謝!
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-24 09:35
那我這樣請教大家好了。我現在主要考慮的是容量多大合適,因為要接發電機。

假如我的電機是20KW的,我用變頻器拖動,變頻器前端再接UPS,那我要預留給電機的容量應該為多少才合適呢?