欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-15 22:35
急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會(huì )停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2025-05-27
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-20 09:13
急停按鈕正常情況下是1NO1NC配置。NC直接串在主控硬件回路里。NO給PLC一個 觸發 信號。(注意是觸發,并非常ON)
當拍下急停后,主回路斷開,PLC獲知NO點閉合做進一步處理。
緊急情況排除后,或者急停按鈕意外失效后系統由于之前PLC進行了預處理。并不能接續運行。
此處引進復位按鈕來復位PLC的處理。
按下啟動按鈕,接續運行,或者重新開始運行。

欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片