最近面臨三菱J2S系列停產,設備上用的全是B系列伺服
在統計型號時發現部分伺服在LED顯示外殼上貼有諸如:EG、PY096、RC的特品型號
下面是做的測試:
伺服A:MR-J2S-60B
伺服B:MR-J2S-60B-PY096
設備上存在的伺服為:MR-J2S-60B-PY096
目的:將伺服A裝上設備上使用
結果:1.伺服B直接替換后線纜連接后系統斷電上電即可使用,無需設置參數
2.伺服A替換后出現報警,代碼:70
有沒有同仁有思路或現有解決方案,求指導交流。