DSZR S1 S2 S3 S4中的S2是電機馬上停止的信號,也叫零點信號,可以接電機Z相脈沖信號,這種情況要是電機感應到近點信號S1后的第一個Z相脈沖信號才行,Z相脈沖就是電機轉一周發一個信號的意思,但是這種精確度不是很高,因為電機每次感應到DOG信號并不是在同一個位置,也就是說接收到的Z相脈沖信號并不是在同一個位置,也就是說電機最后停機的位置可能每次都不一樣,所以我建議用這個指令時最好在外部再加一個零點信號感應器,這個零點信號感應器還有要求需要接入X0-X7中具有高速響應的輸入點中,這樣信號才會(huì )第一時間傳送到PLC中,不要問我為什么,說明書中介紹這條指令時就是這么要求的,也有人把S1和S2用同一個輸入點也可以,即近點和零點用同一個信號,動作應該是一感應到近點就馬上停止,有條件的也可以試一下,試了后請上傳你們的驗證結果,謝謝。