欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

tan526506451
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 572 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2015-01-16
最后登錄: 2025-05-15
查看tan526506451的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-19 10:53
  剛買回來一個422BD,本想用于同時連接電腦和觸摸屏,但裝好后,發現用電腦通過422BD不能連接PLC,通訊檢測不成功,這是怎么回事,是不是哪里要設置下,串口設置沒問題,通過編程口都能連接,本人菜鳥,跪求高手解答 [attachment=131498]
已經解決了,打電話問三菱客服的,要清空內存,然后斷電裝上就好了
[ 此帖被tan526506451在2015-01-19 15:39重新編輯 ]
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1032(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-05-24
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-19 15:01
斷電 的情況下連上422BD,然后再上電連接電腦。
樓主留言:
是斷電連上的

欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片