欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

一世天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 934 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-07-21
最后登錄: 2023-03-11
查看一世天藍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-17 10:36
各位老師,請問一下,如果現在我有個S7-200的PLC要跟4個變頻器通訊,控制它們的頻率,使用西門子的自由口通訊,那得怎么編程才能識別不同變頻器的站號?比如,我要控制從站1變頻器的頻率,我得怎么做?麻煩各位幫幫我,謝謝
yanli7234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 155 點
下載積分: 6883 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2021-12-21
查看yanli7234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-05 17:54
PLC用200,建議你選的變頻器首選支持USS協議,次選是支持MODBUS-RTU。我試過200控制13個MM440變頻器,只要解決好干擾,非常好用。4個變頻器的站地址不同就行,當然,最好是用連續的。