欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

wangx1121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2022-11-23
查看wangx1121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-31 10:04
風機水泵型變頻器2臺75KW  變頻器一拖二即為一臺變頻器控制兩臺電機,均能實現兩臺電機在工頻、變頻工況下運行,且能相互切換。
運行方式:一用一備或兩臺同時運行(一工頻、一變頻)。問下變頻器是不是選擇75KW功率的就行了?有熟悉的大神幫忙解析下工作原理。謝謝!
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1256 個
工控威望: 1542 點
下載積分: 6933 分
在線時間: 621(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2025-06-16
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-31 11:04
看你電機功率多大,如果一拖二同時運行就要選擇電機2倍的變頻器功率,如果只是單獨運行一臺相互連鎖,完全可以一拖二,一拖5都可以。變頻器U  V W 端輸出用交流接觸轉換。