樓主  發表于: 2014-09-17 21:32
一臺s7-200 cpu224 plc長期沒用,最近新購一條通信纜,連接好后,設置好PG/PPI后,到雙擊配置PLC地址時出錯,請問是PLC故障還是線纜,哪個問題大。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8302 個
工控威望: 10436 點
下載積分: 21235 分
在線時間: 3104(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-06-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-19 17:55
原因:                      對應解決措施:
通訊參數設置錯誤。           檢查,正確設置
通訊線驅動原因。             正確安裝驅動
PLC端口地址不正確            正確設置地址
山寨線,不支持高通訊速率        換線
硬件故障。                      修或者換
端口被自定義占用                PLC在STOP模式下通訊。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。