悠靜致遠
級別: 探索解密
![]() |
1、三菱3U在DDRVA中 S1 S2 D1 D2 。S1是指定脈沖個數 最大值是999999 如果最大值還沒有跑到目的該怎么辦呢 2、在回原點時候 假如電機的原點在左邊 當電機已在原點或者在或者在原點的的左端時那該怎么樣回原點呢 哪位老師可以給我說一說,謝謝了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhangli019
級別: 工控俠客
![]() |
![]() 如果不夠用那就自己想想辦法,做兩段,或者換好點的控制器吧, 估計你理解有誤,怎么會(huì )都是999999呢?這個數字不對,應該是2的32次方,是夠用的, 你的使用方式有問題,算法重新設計下吧 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zhangli019
級別: 工控俠客
![]() |
恩,后來看手冊,確實是這個數據,很蛋痛,分明可以做到更高的,限制這個數根本就沒有意義,不懂三菱為什么這樣閹割這條指令 不過樓主可以想的辦法還是很多的,降低每轉脈沖數就可以了, |
|
---|---|---|
|