故障現象:RUN運行燈亮,測試8路模擬量輸出都沒有電壓。
這個模塊要外置DC24V供電(三菱、歐姆龍PLC模擬量輸出模塊,電壓型輸出的都要外置供電),DC24V經過DC/DC轉換后,輸出+15V、-15V,測量以上 2組電壓都沒有輸出,再測量2組電壓的正向電阻1.5K以上正常,排除是負載影響燒壞電源,拆下開關電源模塊,型號是MT5-2415W,因為這個模塊不容易購買,故只好拆開維修,內部使用軟硅膠密封,先清除硅膠,接著檢查電路,發現-15V輸出的濾波電感開路,因為手上沒有這個電感,使用0歐電阻代替,再認真檢查,發現損壞3個貼片電阻,分別是:采樣電阻2個(243、222)、啟動電阻1個(684),更換以上4個元件,通電,開關電源輸出+15V、-15V電壓,正常,使用軟密封膠密封后,將開關電源模塊焊回電路板,通電,測量模塊輸出電壓正常,故障排除。