樓主  發表于: 2013-11-17 13:54
現在我用了一個臺達EH3 PLC做主機,一個臺達ES PLC 做從機,用RS485 Link 連接  。同時這兩臺PLC都聯接一個觸模屏 DVP S411   采用RS232的COM1  COM2 分別聯兩臺PLC的RS232  ?蓡題出來了,當主機EH PLC連上觸模屏時 Link 就不能用,取掉屏的連線,接上電腦,Link聯接一切正常,聯電腦的口與屏的這個口是同一個RS232口,難到RS232與RS485不能同時使用,可電腦就能用。以前我也這樣做過兩臺機都是這樣聯的,都正常,可這一次就不行了,不知到是為什么?請高手幫幫,有軟件那里能設置嗎?謝謝,很急。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-18 09:41
是ES還是ES2,老PLC可能不兼容,會(huì )掉線
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373