欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

fupeilei
fmtoy.taobao.com
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 173 點
下載積分: 667 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-29
最后登錄: 2014-04-06
查看fupeilei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-24 21:24
我廠有一臺電動機500KW  電壓6KV  額定最大電流60A  功率因數 0.8,自從上次壞了之后送出去修過之后拉回廠里裝機空載 電流37A不加負載,加了負載以后電流80A運行了一段時間監測電動機繞組也不發熱,就又運行了3天今天早上跳閘了一次顯示過電流然后就又送電開車運行到現在。我們車間主管把保護電流調到94A了
有兩個問題
第一廠里6KV電壓實際電壓為6.6KV   6.3KV  6.1KV 按照平均電壓算功率的話6.3KV*80A*1.732*08這個功率真的不是一般的大,誰知道什么情況?
第二這個功率因數肯定比0.8小的多又是為何出現這種情況?誰又能算出實際功率因數
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 998 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-05-02
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-26 14:34
如果功率因數取0.8,電壓為6KV,那么計算出的工作電流是60.2A,這只是個計算電流,上下孚動10-15A是好正常的,這就要看負載的情況了

欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片