樓主  發表于: 2013-09-23 20:51
請問各位SPD指令行到的頻率數據用在發送脈沖指令PLSY的頻率值上做為 伺服速度跟隨,可以嗎??伺服為位置控制模式的
564201
半月談
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-05-12
最后登錄: 2015-03-09
查看564201的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-23 21:00
不行的呀,脈沖的頻率和個數都是在指令執行之前寫好的,在指令執行過程中修改脈沖的頻率和個數都是無效的,如要想要執行新的數據,必須得把執行條件斷開后在接通才有效呀。
樓主留言:
我看這個指令的說明里,指令執行中改變S1也就是頻率,那么輸出頻率也會(huì )隨之改變的。主要沒這么用過。