欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

ppl001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 134 點
下載積分: 556 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-07-07
最后登錄: 2013-08-09
查看ppl001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-08 03:24
這幾天在用三菱的plc控制2臺三菱的變頻,plc是485模塊,變頻器是E700系列的pu端口,方法一、RDA,RDB,SDA,SDB,SG,五根線,通訊正常。方法二、RDA和SDA短接,RDB和SDB短接,另外加SG,3根線,通訊正常。方法三、同方法二,但去掉SG,結果通訊依然正常。是不是SG的作用只是確認一個低電壓啊,不明白啊,請教各位大師啊。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8302 個
工控威望: 10436 點
下載積分: 21235 分
在線時間: 3103(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-06-19
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-08 07:13
485通訊,D+/D-或者A/B    2根線,也能用的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片