誰熟悉中央空調的控制系統啊,冷凍 冷卻水泵變頻控制方案思路是什么啊   那位大哥跟我講講控制思路啊
lizhanli007
人生最曼妙的風景,是內心的從容和淡定
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 167 點
下載積分: 1516 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2013-07-05
最后登錄: 2025-04-27
查看lizhanli007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-18 11:24
引用
引用第8樓xuliuqing200于2013-05-14 11:32發表的  :
控制一般有恒溫變流量或變溫恒流量。

同意樓上觀點   ,
我做的也就是這兩種,具體情況還要在現場調試的過程中去完善,恒溫變流量時注意頻率下限不能太低,否則會(huì )造成末端流量不足。
冷卻水部分一般很少做變頻控制,回水溫度較低時,不開冷卻塔風機即可。