各位37kw風機軟啟起動,用100空開可以嗎?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1410 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 13288 分
在線時間: 2221(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-06-15
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-26 11:49
剛才看了一下DZ47-100,D100的斷路器,2倍的額定電流,差不多10S要脫扣,所以37KW的電機,額定電流70A,滿負荷啟動,4倍啟動電流280A,很明顯用100A的斷路器不夠,但是當負載是輕負荷啟動,100A就夠了。還要考慮環境溫度,當環境溫度在35-40度時,100A的斷路器已經沒有100A了。所以這些要綜合考慮,在有些場合夠用,有些場合則不夠用。