引用引用樓主劍舞天涯之夢于2013-04-25 11:56發表的 PLC輸入觸點經常被擊穿,是什么原因啊 :之前用FX1S-30MR的PLC輸入觸點經常會(huì )被擊穿,電壓量了是正常的,這是為什么啊,是質量問題嗎
不一定,有時是一個,有時是多個
引用引用第4樓tkggtdkjpl于2013-04-26 08:20發表的 :一個被擊穿還是多個被擊穿???????????
引用引用第13樓000518于2013-04-27 10:02發表的 :我遇到過這個問題。原因是原設計人員給輸入點的元件另外提供了一個24V直流電源,當某個輸入點動作后,其它沒有動作的輸入點上的電壓是48V。導致輸入點經常燒壞。僅供參考。