foxplc
水到渠成
級別: 家園?
![]() |
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。 這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。 所有設備裝機功率額定電流大約1100A。 請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響? (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A. 請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會(huì )跳閘嗎?總進線斷路器DW17會(huì )跳閘不? |
---|---|
|
erwin2009
級別: 略有小成
![]() |
如果真的是五臺同時啟動,我來告訴你會(huì )出現的可能性吧。 1.上游斷路器一路跳閘。(可能性極大) 2.導線急劇發熱,甚至外面的膠皮出現熱熔現象。。(可能性極大) 3.會(huì )造成空開,導線,電機等迅速老化。。(可能性極大) 4.如果負載過大甚至有可能造成爆炸等事故。。(存在可能性) 5.產生的雜波會(huì )嚴重影響其他設備的正常運轉。。(可能性極大) 哥們,別說200A,就說再大100A都會(huì )跳的,一個個啟動也會(huì )跳,這種b就是沒常識,碰了釘子才會(huì )賣乖,不然人家賣軟啟動的賺個毛的錢。。存在即合理。。 我是你就指著你老板的鼻子說,“你準備給員工收尸吧,老子不干了! |
---|---|
|