電源是220V,接觸器(線圈工作電壓110V)沒通電時電阻160歐的樣子,串接了一個200歐的電阻,一上電就燒掉電阻,誰能幫忙解釋下
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3459 個
工控威望: 20998 點
下載積分: 34031 分
在線時間: 1806(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-06-17
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-12 10:38
第一,功率太小,換算了一下,功率上76W
第二,如果你的電阻功率足夠大,接觸器也不會(huì )正常工作,你用電阻降壓要和線圈電阻一至
第三 用電降降壓一是不現實二是不安全,為何不考慮用變壓器呢?