nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
![]() |
有一臺設備是5線的。但是公司只有4線,就是l臨時調試一下所以沒有把4線換5線。所以零地公用了。開關電源(交流變直流24V)的負極是接地的,這樣地零負極就到一起了。請問這樣會(huì )對24V的器件有影響嗎?例如,控制板上的二極管,電容,電阻什么的。 [ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新編輯 ] |
---|---|
|
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
![]() |
![]() |
---|---|
|
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
![]() |
[quote]引用第4樓guochunyi于2013-01-17 11:06發表的 : 開關電源的電子線路有一個公共地的,你和零線接到一起,有可能能形成環流的。如果沒地方接,那就直接不接,懸空就可以了。 [/q公司用的是3相4線,零地是一顆線。能具體說下怎么產生的環流嗎?小弟菜鳥! |
---|---|
|
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
![]() |
如果接了可能會(huì )產生什么影響,小弟只是好奇,想不明白會(huì )怎樣。負極接零的后對電子器件的影響。 |
---|---|
|
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
![]() |
![]() |
---|---|
|
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
![]() |
大哥在給講講這個電位差對直流的影響。我對電子不太熟悉啊。 ![]() |
---|---|
|
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
![]() |
可以的,很多德國進口設備都這么做,對干擾有效,實際上關于干擾的闡述很多情況都不能很好對癥,這么做你會(huì )發現有時很有用 . |
---|---|
|
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
![]() |
問題1.整個設備外殼就是負極,某些線頭松脫碰到外殼容易造成短路;問題2.機身外殼接地不好,不但不能減少干擾,反而增加干擾,更有燒壞敏感電子設備的可能性。曾經有人在調試出廠前控制柜時屢燒控制柜的報警燈(電子元件控制的),百思不得其解,后來本人量了一下外殼對地有100多伏交流感應電壓,而且報警燈直流24V的負極和電柜外殼是接在一起的 |
---|---|
|
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
![]() |
通過討論,問題已解決。謝謝各位! |
---|---|
|