中央空調系統中采集回水溫度通過PID控制室內溫度,對于PID控制夏天是正反饋,而冬天確是負反饋這樣在變頻器里怎么設置好?不能一年改一次參數的,當然不用PID控制用溫控儀表的差動控制可以解決,或者用恒壓控制,但我看到在應用領域有用PID控制的,就想知道他們是怎么控制的,請教大家!
[ 此帖被zczc777在2012-11-07 10:42重新編輯 ]
auto
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 2619 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-09-20
最后登錄: 2017-05-11
查看auto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-07 11:12
PID控制夏天是正反饋,而冬天確是負反饋,這個好像不對,控制系統正負反饋調試好后,不用改變。你只需要改變的它的被調量。即你的回水溫度。夏天冬天只是設定回水溫度不同而已。沒搞過中央空調系統,常規的控制系統是這樣的。