欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

rcd8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2008-02-16
最后登錄: 2025-06-12
查看rcd8888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-26 09:32
有一臺破碎設備,電機是75KW,采用星三角起動,現設備離變壓器500米,變壓器是250KVA,設備到變壓器的電纜線是70平方的,現運行設備感覺不夠力,電壓下降很多,在設備端測量到相電壓為310V,本人覺得是電纜不夠大所致,請各位談談你的建議,采用多大的電纜才合適?
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 20:53
就地補償就行了

欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片