樓主  發表于: 2012-10-23 20:21
在細紗機上,plc輸出控制220v電壓接觸器線圈。能否改成控制380v電壓接觸器線圈。
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70592 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-14
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-24 11:57
實際問題的所在就在此。
是有沒有想過plc(這里指的是繼電器輸出型)的輸出觸點間的耐壓問題。一般繼電器、接觸器的觸點選擇都需要考慮電流值,其次就是耐壓值等問題。
如果plc輸出觸點間耐壓只有220v,那一旦接入到380v電壓后。就不能夠確保閉合、分斷時由于電弧產生的弧光短路,使控制失效。