大家好,公司的設備出現控制器實際測量值與傳到PC上的值有時會(huì )
存在誤差,初步判斷為連接線有干擾,請問shield  與SG (signal  ground)該如何接才好啊,謝謝了
1 Shield      
2 SD (TXD)
3 RD (RXD)
4 RS (RTS)
5 CS (CTS)
6 DR (DSR)
7 SG (GND)
8 CD (DCD)
[ 此帖被164040066在2012-09-24 00:25重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9725 個
工控威望: 8623 點
下載積分: 16849 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-06-09
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 09:25
RS232通訊時,干擾不應該導致誤差。電壓,電流信號才會(huì )產生這種誤差吧。
RS232通訊如果受到干擾,應該是通訊不上,或者數據非;靵y